Спирателен вентил и след - форум водопроводчици за ВиК

Експерти. помогне за установяване на истината. Курсовете научиха, че след циркулационната помпа се поставя възвратен клапан за предотвратяване на обратен чук. Направих го, но се случи така, че работата не е завършена до края и завърши съветникът не е завършен с мен. подложени на съответния въпрос. кея не се продава, и така нататък. Изхвърлена възвратни вентили. така че всичко, което е научил chtoli глупост. (Клапани с пружини)

Спирателен вентил и след - форум водопроводчици за ВиК

Изхвърлена възвратни вентили


За първи път подобно изслушване
Всичко след tsirkulyatsionnikov са, а вие имате:

Работа, работа - и разбирането ще дойде по-късно.

помогне за установяване на истината


Нека се опитаме.
Значение инсталира възвратен клапан след tsirkulyatsionnika-не, че той може по никакъв начин да се предотврати хидравличен удар. Той няма да може това. И това, ако е повече от една схема на помпата (и помпи са свързани паралелно, колектора на диаграмата), контролният клапан предотвратява хидравличната система (не позволява на един от паралелните връзки помпите работят байпас). Или, в схема с основната (работна) и режим на помпата-същото. Да кажем, когато преминавате от една помпа работи в резерв, забрави отсече крановете. Тази проява на "човешкия фактор" може да неутрализира възвратен клапан. Ако системата е толкова просто като една, две рубла монети и една помпа в системата, не е много точка в него, всъщност, не. Според клапаните. Преди монтаж се уверете, че клапата не е заседнала. Тогава той няма да създаде прекомерна съпротива.
На добър час!