Автоматизация с енкодер - Metal Форуми - Страница 5
- Град: Воронеж
- Име: Егор Терехов
Автоматизация с енкодер
# 86 codename1182
конструктор стругар-фрезист-пудра без NP-разряд
- Град: Волгоград
- Име: Олег
Автоматизация с енкодер
Encoder E40S8-200-3-T-24 - тъй като е монтиран на вала на двигателя? Дали това е възможно без да се разглобява скоростната кутия? Къде да се свържете енкодер?
Вероятно, за да затворите енкодер на изходящия вал на предавателната кутия, vryatli си chastotnik има електронен вариант на скоростна кутия.
# 87 AlexAlcoa

- Град: Zarechny, област Свердловск.
Автоматизация с енкодер
Encoder по-добре на задвижващия вал, точността е достатъчно и той ще живее по-дълго. Що се отнася до честотата входовете 63 \ 73 в PDF на Овен дава 100Hz. Но това не е само свободен софтуер енкодер модул. Обадих му се по причини на икономиката - има бар. Използването на обикновен PLK150 и SP270. Плюс това аз \ O модули.
# 97 AndreyAtamanov

- Град: Пенза
- Име: Андрей Atamanov
Автоматизация с енкодер
И ако го направите по-лесно. Прикрепете диск на голям диаметър върху него, за да се определи гърбиците на stnaninu kotseviki 2 градуса улов уверени.